Flöde genom spjäll?

Snack om allmänt skruvande som inte passar någon annanstans
taz82
Forumsberoende
Inlägg: 561
Blev medlem: sön apr 06, 2008 9:12 pm
Ort: Göteborg
Kontakt:

Flöde genom spjäll?

Inlägg av taz82 »

Låt oss säga att vi har ett 2.5" rör, helt rakt,
Vi har också ett 2.5" rör med ett 2.5" spjäll i.

Vi ställer spjället i 45° och fixerar det där.

Säg att vi nu flöder en viss mängd, som vi kallar F genom det öppna röret, och sedan samma mängd genom spjället.

Spjället kommer att flöda sämre, låt oss säga att det flödar F*X% av vad det raka röret gör.

Om vi sedan dubblar F till 2F, kommer då spjället (med samma vinkel, 45°) att behålla sitt förhållande av flöde mot det raka röret och flöda dubbelt så mycket som det gjorde vid flödet F?
JoBy
Forumsberoende
Inlägg: 1473
Blev medlem: tor jan 05, 2006 2:29 pm
Ort: Timrå
Kontakt:

Re: Flöde genom spjäll?

Inlägg av JoBy »

Om du trycker igenom mängden F genom båda kommer dom att flöda exakt lika mycket.

Men om jag försöker förstå vad du försöker fråga ....

För små flöden är det försumbar skillnad i tryckfall.
Ju högre flöde desto mer ökar tryckfallet över spjället jämfört med röret.

Förhållandet är alltså inte samma om du dubblar flödet.
Jonas Bylund
Bild
Big Al
Forumsberoende
Inlägg: 1625
Blev medlem: sön maj 22, 2005 11:11 pm
Ort: Skellefteå

Inlägg av Big Al »

-
Senast redigerad av Big Al den fre apr 02, 2021 1:21 pm, redigerad totalt 1 gånger.
taz82
Forumsberoende
Inlägg: 561
Blev medlem: sön apr 06, 2008 9:12 pm
Ort: Göteborg
Kontakt:

Re: Flöde genom spjäll?

Inlägg av taz82 »

OK, tack för svar! då vet jag :)
Skriv svar