Sida 1 av 2
Vilken typ av kabel till garage?
Postat: ons jul 30, 2008 9:28 am
av Samuel1
Vilken typ av kabel till lysrörsarmaturer och vägguttag i garaget ska jag använda?
Är jag rätt på det om jag köper denna från Biltema?
http://www.biltema.se/products/product. ... emId=89066
Re: Vilken typ av kabel till garage?
Postat: ons jul 30, 2008 9:36 am
av Henke2
Köp eklk istället lättare att klamra rakt.
Postat: ons jul 30, 2008 9:40 am
av Samuel1
Det är den säkert, men till ett annat pris.
Går säkerligen att få EKK rak så att man slipper skämmas.
Men somsagt är jag rätt på det?
Räcker det med 3G 1,5 kvadrat mm?
Postat: ons jul 30, 2008 1:49 pm
av Rogge
Samuel1 skrev:Det är den säkert, men till ett annat pris.
Går säkerligen att få EKK rak så att man slipper skämmas.
Men somsagt är jag rätt på det?
Räcker det med 3G 1,5 kvadrat mm?
3G1,5 funkar bra..
Postat: ons jul 30, 2008 3:24 pm
av caterpillar
Postat: ons jul 30, 2008 7:06 pm
av mh
Biltema är inte billigt på kabel!
väguttagen är inget att ha heller!
Du kan handla på storel som privatperson
www.storel.se
Ekk funkar utmärkt!
3g 1,5 till belysning och vägguttag funkar utmärkt.
Det är säkringen som bestämmer hur tjock kabel du ska ha( å lite annat med) men de finns en skaplig regel.
10 amperes säkring 1,5mm2
16 amperes säkring 2,5mm2
20 amperes säkring 4mm2
25 ampers säkring 6mm2
Postat: tor jul 31, 2008 11:00 am
av Samuel1
mh skrev:Biltema är inte billigt på kabel!
väguttagen är inget att ha heller!
Du kan handla på storel som privatperson
www.storel.se
Ekk funkar utmärkt!
3g 1,5 till belysning och vägguttag funkar utmärkt.
Det är säkringen som bestämmer hur tjock kabel du ska ha( å lite annat med) men de finns en skaplig regel.
10 amperes säkring 1,5mm2
16 amperes säkring 2,5mm2
20 amperes säkring 4mm2
25 ampers säkring 6mm2
Tack för den mallen!
EDIT: Tråkigt att man inte kunde se hur mkt det kostar som privatperson...
Postat: mån okt 13, 2008 6:42 pm
av Samuel1
Vad händer om jag kör med 1,5 mm kabel och 16A säkring till belysning och vägguttag?
Postat: mån okt 13, 2008 6:59 pm
av caterpillar
Samuel1 skrev:Vad händer om jag kör med 1,5 mm kabel och 16A säkring till belysning och vägguttag?
tror inte det er lov med 1,5mm2 å 16 amp sikring....
du får strømtap ved store effekt uttak( mot 16 amp) å varmgang som følje av det....
det KAN gå å grene ned til lysstoffrørene i tak på bare 1,5mm2, men stikkkontakter bør absolutt være 2,5mm2 !!
1,5mm2 er bare for 10 amp( tror dom nye automatene slår ut v 13amp)
Postat: mån okt 13, 2008 7:03 pm
av Samuel1
Ok, hur mkt klarar en 10A säkring?
Klarar den 6 st 2*36W lysrör?
Postat: mån okt 13, 2008 8:25 pm
av Henke2
Samuel1 skrev:Ok, hur mkt klarar en 10A säkring?
Klarar den 6 st 2*36W lysrör?
10amp *230volt =2300w
Postat: tis okt 14, 2008 5:34 pm
av Samuel1
Henke2 skrev:Samuel1 skrev:Ok, hur mkt klarar en 10A säkring?
Klarar den 6 st 2*36W lysrör?
10amp *230volt =2300w
Då räcker det gott och väl med andra ord.
Postat: fre okt 17, 2008 11:35 pm
av Amarace
Samuel1 skrev:Vad händer om jag kör med 1,5 mm kabel och 16A säkring till belysning och vägguttag?
16A kräver 2,5mm2 kabel hela vägen, man får inte grena ner till 1,5mm2 i en kopplingdosa, då måste man ha 10A säkring. (det är som vanligt den svagaste länken som bestämmer villkoren, i detta fal kabelns begränsning).
Men du ska väl ha 3fas in i garaget, dela upp det så du får jämn belastning på faserna.
Postat: lör okt 18, 2008 12:28 am
av Henrik Bergstrand
Amarace skrev:Samuel1 skrev:Vad händer om jag kör med 1,5 mm kabel och 16A säkring till belysning och vägguttag?
16A kräver 2,5mm2 kabel hela vägen, man får inte grena ner till 1,5mm2 i en kopplingdosa, då måste man ha 10A säkring. (det är som vanligt den svagaste länken som bestämmer villkoren, i detta fal kabelns begränsning).
Men du ska väl ha 3fas in i garaget, dela upp det så du får jämn belastning på faserna.
Du får säkra 16A på en 1.5mm2.. Men bara upp till en visst lednings längd
Max på en 1.5A är 13A. Men då ska vissa krav följas
Postat: sön okt 19, 2008 7:47 pm
av mh
Håll er till max 10ampers säkring när ni använder 1,5mm2.
Har med utlösningsvillkåren att göra!
Rätt area rätt säkring om livet är er kärt!!!!
Enkelt förklarat, vad som kan hända!
Om man sätter dit en 16 amperes säkring på en kabel som är säg 1-45m lång eller nå, Som har en för liten area (1,5mm2), så kan de bli så illa att 16 ampers säkringen inte löser pga resistansen i ledaren gör säkringen jätte trög, utan "mätarsäkringen" eller ännu värre säkringen som kraft leverantören sätter i sitt ställverk stora är dom från 25-450a eller mer. Då är man jävligt illa ut om de händer! DÖDEN kan då komma på besök!
Så tänker för det finns lagar å bestämmelser på detta!
Spara liv och egendom! Gör rätt från början!