Hjälp, problem med 230v i garaget!

Insprutning, Tändsystem och Elektronik

Moderator: backeliten

Oscarpersson
Ganska mycket laddtryck
Inlägg: 56
Blev medlem: tis aug 17, 2010 9:20 pm

Hjälp, problem med 230v i garaget!

Inlägg av Oscarpersson »

Tjenare, nu när jag äntligen har kommit igång med skruvandet ut i garaget så åker man såklart på problem på engång!
Skulle koppla in en lampa i eluttaget i garaget och blev tvungen att använda en skarsladd.

När jag kopplande in skarvsladden tändes inte lampan (vilket den borde ha gjort) så jag ruckade lite på stickproppen på skarvsladden som såg lite risig ut. Dunk sa det i elskåpet och lamporna i taket slocknade.

Vid detta lag insåg jag att skarvsladden hade gjort sitt och borde kaseras.
Jag öppnar skåpet och ser att ingen säkring har slagit ifrån (automatsäkringar) dock står jordfelsbrytarn i ett mellanläge. Mellan 1 och 0.

Så jag kopplar ur skarvsladden och bryter ner jordfelsbrytarn till 0 för att sedan trycka upp den till 1. Till min förvåning går den inte tillbaka utan den är helt "slapp" och går inte få att fastna på 1 utan den lägger sig bara mellan 1 och 0.

Kan nu inte förstå vad som hänt?
Kan jordfelsbrytaren gått sönder?
Går det att ta reda på om den är trasig på nått sätt?

I skåpet sitter en huvudbrytare, 3 säkringar med en fas över varje. Samt jordfelsbrytaren.
Oscarpersson
Ganska mycket laddtryck
Inlägg: 56
Blev medlem: tis aug 17, 2010 9:20 pm

Re: Hjälp, problem med 230v i garaget!

Inlägg av Oscarpersson »

Då jag själv gillar när folk följer upp sina problemtrådar så ska jag också göra det! om någon annan råkar ut för samma problem eller bara vill lära sig något.

Jag har dock inte lös problemet.

Men nu har jag skruvat låss automatsäkringen.
Den vill fortfarande dock inte gå tillbaka, vilket enligt mina elkunskaper och kännedom borde betyda att det är något i jordfelsbrytaren som inte är som det ska! återkommer med mer.
Oscarpersson
Ganska mycket laddtryck
Inlägg: 56
Blev medlem: tis aug 17, 2010 9:20 pm

Re: Hjälp, problem med 230v i garaget!

Inlägg av Oscarpersson »

Har nu skruvat isär jordfelsbrytaren och konstaterat att det är något mekaniskt fel på just brytarswitchen. Misstänker att det är en sliten/trasig plastklack, troligen produktionsfel.

Så ska åka och byta den imorgon så ska vi nog se att det blir ljust i garaget igen ;)
Anders_Karlsson
För mycket laddtryck
Inlägg: 428
Blev medlem: ons nov 12, 2008 8:55 pm
Ort: Jönköping

Re: Hjälp, problem med 230v i garaget!

Inlägg av Anders_Karlsson »

En jordfelsbrytare borde vara konstruerad så att om nåt går sönder inuti, antingen det är mekaniskt eller elektriskt, så ska den bryta kretsen. Inte bra om en jordfelsbrytare fastnar och strömmen är på, då försvinner ju liksom hela grejen med brytaren.
Anders Karlsson
Opel Commodore 24V
Användarvisningsbild
super7
Forumsberoende
Inlägg: 1684
Blev medlem: tis nov 11, 2003 1:23 am
Ort: Umeå

Re: Hjälp, problem med 230v i garaget!

Inlägg av super7 »

Oscarpersson skrev:Kan jordfelsbrytaren gått sönder?
Vad är det för jordfelsbrytare?
Behöver ni ha någonting svarvat , hör av er via PM
Oscarpersson
Ganska mycket laddtryck
Inlägg: 56
Blev medlem: tis aug 17, 2010 9:20 pm

Re: Hjälp, problem med 230v i garaget!

Inlägg av Oscarpersson »

Condor heter den, har tyvärr inte mer information.
Det är bara vippan som lägger sig i mellanläge. I övrigt är kretsen bruten! vilket är tur!
Oscarpersson
Ganska mycket laddtryck
Inlägg: 56
Blev medlem: tis aug 17, 2010 9:20 pm

Re: Hjälp, problem med 230v i garaget!

Inlägg av Oscarpersson »

Var in på den lokala elbutiken idag och fick bekräftat att det var ett mekaniskt fel på brytaren, det var tydligen inte den första! Obs, när jag säger mekaniskt fel så menar jag switchen funktionen i övrigt är helt okay, det vill säga att det bara är problem med att bryta tillbaka den,den utgör ingen elektrisk fara!